Lv2
- UID
- 466325
- 积分
- 31
- 金币
-
- 活跃
-
- 阅读权限
- 20
- 注册时间
- 2022-3-21
- 最后登录
- 1970-1-1
|
物资供应
联系人: |
唐先生 |
手机号: |
隐藏内容 |
微信号: |
隐藏内容 |
物资分类: |
电气设备/自动化 |
泰尔认证中心有限公司(简称TLC)原名为“泰尔认证中心”,是由中国信息通信研究院(原工业和信息化部电信研究院)全额出资成立的专业从事信息通信行业自愿性产品认证的机构,同时开展CCC、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、服务认证及信息安全管理体系业务。
与其他认证不同,在机组的泰尔认证中,增加了对容性负载的要求。机组容性负载能力检测对于机组容性负载能力的检测可采用以下两种方法:
a)按照机组输出额定有功功率的 100%配置阻性负载。并按照功率因数超前(容性)0.95 配置相
应的容性负载。机组在额定工况下运行 1h。每隔30min 记录一次功率、电压、电流、功率因数、频率、柴油机冷却出水 (或风)温度、机油压力和发电机绕组温度。
b)按机组视在功率数值的 20%配置容性负载,机组有功功率从满载的 20%起,并每半小时递进
至 40%、60%、80%增加阻性负载,在每种状态下记录功率、电压、电流、功率因数、频率、柴油机冷却出水(或风)温度、机油压力和发电机绕组温度。
如果您的机组和电源是进入通信行业,那么就要重视该要求。
为了解决这一问题,先测电气,推出了高压阻容性负载箱:
高压容性智能负载柜参数 | 额定电压/频率 | 交流三相三线6.3kV/10.5kV/11kv | 最大负载功率 | 容性,阻容性50kW-3000kW(kvar) | 功率因数 | ±0.4-1可选 | 负载精度(每档) | ±5% | 负载精度(整机) | ±3% | 显示精度 | 0.5级 | 控制电源 | 外接交流220V/50Hz | 接线方式 | 负载电源输入——铜排(星型接法) | 控制电源输入——航空插头 | 通讯接口 | RS485、RS232 | 绝缘等级 | F级 | 工作方式 | 连续工作 | 工作环境参数 | 工作温度 | -10℃~+50℃ | 相对湿度 | ≤95% | 海拔高度 | ≤2500米 | 大气压力 | 86~106kPa | 主要元器件品牌 | 接触器 | 曦光 | 熔断器 | 茗熔 | PLC | 西门子 |
|
|